jussi70 wrote:
Tuota, olen nyt muutellut arvoja vaan tuosta kentästä Power cycles after changes. Mistä muusta pitäisi? Tuntuu, että nyt on mennyt pää tuon kans niin pyörälle.
Voisiko ne konfiguroinnit olla persiillään?
No nuo Spark Settings- ja Dwell Setting-valikot pitäisi laittaa myös kohdalleen. Tosin vähän epäilen, että kierrosluvun pitäisi näkyä, kunhan tuon ensimmäisen valikon "Codebase and outputs function" (jonka ylälaidassa lukee Power cycle...

) asetukset ovat kohdallaan. Olennaisinta olisi, Code type-kohdasta on valittuna ainoastaan EDIS ja muut Off, sekä pelkästään Spark output A on valittuna. Tämä nyt on kuitenkin vähän arvailua, kun en ole EDISiä koskaan käyttänyt.
Tuollaisia hauskoja virtojen katkaisun jälkeen muuttuvia tilanteita saa aikaiseksi, kun onnistuu laittamaan sopivasti asetuksia ristiin. Kaikki muutokset eivät tule käyttöön ennen virtojen katkaisua, joten ensin joku saattaa näyttää toimivan, mutta sitten kun käyttää virtoja pois, niin ei enää toimikaan.