veden ja ilman lämpö antureiden kartoista
Moderator: Masi_K
veden ja ilman lämpö antureiden kartoista
pitäisi tehdä easythermillä antureille kartat ja
tuo bias vastus tai miksi sitä nyt sanotaan niin miksi niiden arvoa pitää muuttaa tai oikeastaan missä tilanteissa niitä pitää muuttaa jotta saadaan oikea lukema?
edit: semmonen vielä et mikä olisi hyvä lämmön mittaus väli et käykö esim. jos mittaa antureiden resistanssit +1c ja +20c ja sitten +100c? tai onko siihen olemassa mitään vaatimuksia?
tuo bias vastus tai miksi sitä nyt sanotaan niin miksi niiden arvoa pitää muuttaa tai oikeastaan missä tilanteissa niitä pitää muuttaa jotta saadaan oikea lukema?
edit: semmonen vielä et mikä olisi hyvä lämmön mittaus väli et käykö esim. jos mittaa antureiden resistanssit +1c ja +20c ja sitten +100c? tai onko siihen olemassa mitään vaatimuksia?
Nyrkkisääntönä voisi pitää, että bias-vastuksen ja anturin vastuksen pitäisi olla samaa suuruusluokkaa. Eli taas karkeasti yleistäen sanoisin, että nuo normaalit bias-vastukset (2,5 kilo-ohmia) käyvät antureille, joiden vastus 25°C lämpötilassa on 1-10 kiloa.
Lämpötilan mittaus tapahtuu siten, että bias-vastus ja anturi muodostavat jännitteen jaon, jonka jännitettä prosari sitten mittaa. Prossu mittaa 0-5V jännitealuetta ja tunnistaa tuolta väliltä 256 jännitetasoa. Jos anturin ja bias vastuksen resistanssit ovat yhtä suuret, jännitteeksi tulee 2,5V ja prossu saa mittaustulokseksi 128.
Jos bias-vastus ja anturi ovat pahasti eriparia, niin jännitteenjaon tuottama jännite on koko lämpötila-alueella hyvin lähellä 0V tai 5V jännitettä. Tällöin prossu pystyy lukemaan vain muutaman eri jännitetason koko lämpötila-alueelta ja mittauksesta tulee hyvin karkeaa.
Anturien kalibroimiseen kannattaa käyttää lämpötiloja todellisen mittausalueen molemmista päistä ja sitten keskeltä. Käytännössä 0, noin 25 ja 100°C voisi olla hyvä kompromissi. Tämä siksi, että 0°C tulee varsin tarkasti jäävedellä, 100°C kiehuvalla vedellä ja 25°C on normaali ilmanlämpö, minkä voi mitata millä tahansa tavallisella lämpömittarilla.
Lämpötilan mittaus tapahtuu siten, että bias-vastus ja anturi muodostavat jännitteen jaon, jonka jännitettä prosari sitten mittaa. Prossu mittaa 0-5V jännitealuetta ja tunnistaa tuolta väliltä 256 jännitetasoa. Jos anturin ja bias vastuksen resistanssit ovat yhtä suuret, jännitteeksi tulee 2,5V ja prossu saa mittaustulokseksi 128.
Jos bias-vastus ja anturi ovat pahasti eriparia, niin jännitteenjaon tuottama jännite on koko lämpötila-alueella hyvin lähellä 0V tai 5V jännitettä. Tällöin prossu pystyy lukemaan vain muutaman eri jännitetason koko lämpötila-alueelta ja mittauksesta tulee hyvin karkeaa.
Anturien kalibroimiseen kannattaa käyttää lämpötiloja todellisen mittausalueen molemmista päistä ja sitten keskeltä. Käytännössä 0, noin 25 ja 100°C voisi olla hyvä kompromissi. Tämä siksi, että 0°C tulee varsin tarkasti jäävedellä, 100°C kiehuvalla vedellä ja 25°C on normaali ilmanlämpö, minkä voi mitata millä tahansa tavallisella lämpömittarilla.
Arttu
GSX1100 -85
GSX1100 -85
x
sitä unohdin kysyä että onko väliä jos resistanssin suurenee kun anturi lämpenee tai jos resistanssi pienenee kun anturi lämpenee et toimiiko kumminpäin tahansa?
mullakun on nyt ilma anturi sellainen josta resistanssi suurenee kun anturi lämpenee.
ja veden anturissa resistanssi pienenee kun anturi lämpenee.
mullakun on nyt ilma anturi sellainen josta resistanssi suurenee kun anturi lämpenee.
ja veden anturissa resistanssi pienenee kun anturi lämpenee.
easythermillä ei onnistu
yritin nyt tehdä niitä karttoja mut easythermiin tulee valitus
ERROR IN ASSEMBLY ERROR DB PARAMETER DOES NOT FIT IN A BYTE.
kellään vastausta ongelmaan?
ERROR IN ASSEMBLY ERROR DB PARAMETER DOES NOT FIT IN A BYTE.
kellään vastausta ongelmaan?
z
kun on käytössä tällaiset arvot (vakio bias molemmissa 2490ohm)
lämpötila vastus vesi vastus ilma
-6 3030 ohm 450 ohm
+21 1100 ohm 491 ohm
+100 84ohm 600 ohm
antaa tuon herjan ilmapuolen anturista mutta sit kun vaihdan päittäin veden ja ilma anturin vastus arvot niin kyllä tekee kartat mistä tässä nyt olisi kyse?
lämpötila vastus vesi vastus ilma
-6 3030 ohm 450 ohm
+21 1100 ohm 491 ohm
+100 84ohm 600 ohm
antaa tuon herjan ilmapuolen anturista mutta sit kun vaihdan päittäin veden ja ilma anturin vastus arvot niin kyllä tekee kartat mistä tässä nyt olisi kyse?
Täytyypä itekkin kysellä näistä lämpötilaantureista.
Mulla on tossa pöydällä -92 1.8 Zetec escortin lämpöanturit.
MegaTunea en saa millään näyttämään lämpötiloja oikein.
Boxissa on vakiot bias vastukset.
Koodina 029y4.
Toi imuilman lämpötilaanturi antaa yleismittarilla +22 asteessa 30Kohm.
ET:tä olen käyttänyt http://www.janiervast.com/projekti/jutu ... hjeet.html ohjeen mukaan..
Tähän menessä paras tulos on että imuilmanlämpötila näyttää MT:ssa -29 ja anturia lämmittäessä se kyllä nousee.
Paljonko muuten MAP arvon pitäisi olla ilman ali/ylipainetta, mulla näyttää nyt 95 kPa?
Mulla on tossa pöydällä -92 1.8 Zetec escortin lämpöanturit.
MegaTunea en saa millään näyttämään lämpötiloja oikein.
Boxissa on vakiot bias vastukset.
Koodina 029y4.
Toi imuilman lämpötilaanturi antaa yleismittarilla +22 asteessa 30Kohm.
ET:tä olen käyttänyt http://www.janiervast.com/projekti/jutu ... hjeet.html ohjeen mukaan..
Tähän menessä paras tulos on että imuilmanlämpötila näyttää MT:ssa -29 ja anturia lämmittäessä se kyllä nousee.
Paljonko muuten MAP arvon pitäisi olla ilman ali/ylipainetta, mulla näyttää nyt 95 kPa?
Kertokaapas joku cossun imuilmanlämpö-anturin kanssa pelannut, et tarviiko sille tehdä easythermillä uus kartta, vai toimiiko sellaisenaan?? Jos uuden kartan vaatii, ni arvoja jos löytyis ni pääsisin helpommalla
...
Toki myös jos 626Mazdan vedenlämpöanturille arvoja jostain löytäis ni olis siitäkin suunnaton apu
...

Toki myös jos 626Mazdan vedenlämpöanturille arvoja jostain löytäis ni olis siitäkin suunnaton apu

Cossun anturin tiedot.