Page 1 of 1

Mikäs jännite tuohon hall anturiin kytketään?

Posted: Tue Aug 16, 2005 6:43
by valtsus
Eli mulla on tuo Honeywell:n GT1 anturi ja kysyisin laitetaanko tuohon 5 vai 12 V syöttö sekä ilmeisesti n. 1 k ohmi ylösveto vastus??? ja sitten 24 binniin
kiinni kun otan tuosta vaan kierrosluku tiedon !

Posted: Wed Aug 17, 2005 7:39
by KariM
http://catalog.sensing.honeywell.com/da ... N=1GT101DC