Page 1 of 1

Kuparien virrankesto

Posted: Fri Oct 08, 2010 8:19
by JaniM
Mitenkäs määritellään noin suunnilleen folion virrankesto?
Löytyykö jostain netistä laskinta/kaavoja tai jotain nyrkkisääntöä.

Lähinnä tuli tuollasen speziaali rele/sulakekortin teko mieleen.
Vai meneekö virrankestot samantien liian suureksi, että ei kannata alkaa tekeen?
Lähinnä sais piuhaviidakkoa pienemmäksi.

Posted: Fri Oct 08, 2010 9:07
by harrastaja

Posted: Fri Oct 08, 2010 9:22
by JaniM
Meni tänks.
Enpä olis kyllä heti oikeita sanoja keksinyt. Vaikka itsestään selvät olikin.

Tutkimukset jatkuu.

Posted: Fri Oct 08, 2010 16:48
by ArttuH
Ja jos ei jaksa alkaa laskuria naputtelemaan, niin karkeana nyrkkisääntönä 35um kuparille voi pitää 1mm leveyttä ampeeria kohti. Tämä on sitten melko konservatiivinen arvo ja etenkin lyhyillä vedoilla pärjää vähemmälläkin. Mutta oikealle hehtaarille tällä pääsee nopeasti.

Posted: Fri Oct 08, 2010 17:06
by JaniM
Tuo oli jo iso apu Arttu.
Eli aikas isoja virtoja pystyy veteleen levyllä.
Nyt vaan pohtimaan piirilevyä.